Ai-je besoin d'une "protection antigel" supplémentaire du trou de forage en cas d'ancrages mécaniques ou, par exemple, pour les fixations de garde-corps avec HST-3/HUS3 ou HUS4 ?
Merci pour votre question!
Si, en tant que planificateur, vous y voyez un danger, en particulier pour les forages où de l'eau stagnante peut également se trouver dans le forage, nous recommandons l'utilisation d'ancrages chimiques tels que le système de capsules Hilti HVU2 ou Hilti hit RE 500 V4 / Hilti HIT - HY 200 A (-R v3). La préoccupation peut également être justifiée ou ne peut être retirée de la main, car la couverture en béton dans le forage jusqu'aux barres d'armature coupées pendant le processus de forage n'existe pratiquement pas. Cela signifie que la corrosion de l'armature coupée peut se produire si de l'eau peut pénétrer dans le trou de forage ou pour être plus précis l'espace entre l'ancrage et les côtés des trous de forage dans l'élément en béton. Cette eau peut alors geler et se dilater. Dans le cas d'éléments ou d'ancrages (très) étroits installés avec les plus petites distances de bord et d'espacement, des fissures ou des dommages à la surface du béton ou du béton peuvent survenir si l'augmentation de volume due à la corrosion locale est suffisante pour fissurer "l'élément". Dans tous les autres cas, cependant, nous ne croyons pas que la corrosion localisée soit suffisante pour compromettre l'intégrité de l'élément en béton au total.
Cordialement,
Hilti Belux Engineering Team