Pourquoi ne puis-je pas utiliser différents types d'ancrage dans le même modèle et calculer en même temps ?
Selon l'EC2, partie 4 Conception des fixations pour utilisation dans le béton, il est indiqué dans la section 1.2 (4) que pour un groupe de fixations, la norme européenne s'applique uniquement si des fixations de même type et de même taille sont utilisées.
Cette "limitation" est due au fait que la rigidité des fixations individuelles d'un groupe peut avoir une influence significative sur la distribution de la charge, alors que les ancrages rigides prennent en général "plus de charge" que les ancrages souples. La dispersion admissible de la rigidité d'un même type d'ancrage est donc vérifiée au cours du processus d'évaluation. Cependant, si des systèmes/types d'ancrage sont mélangés dans une plaque de base, le risque d'une distribution inégale de la charge due à un comportement de rigidité différent des ancrages individuels et différents peut survenir. Pour éviter cela, la limitation décrite ci-dessus est donnée dans la norme correspondante.