Pour les ancrages dans la maçonnerie, je vois toujours les abréviations suivantes dans vos fiches techniques : w/w ; w/d ; d/d ; Ta et Tb.
Quelle est la signification de ces abréviations ? Quelle colonne dois-je regarder ?
Ces abréviations indiquent la situation spécifique qui se produit sur votre site. Il est donc toujours important d'y prêter attention, car les forces qui peuvent être absorbées diffèrent pour les différents paramètres. Ci-dessous, quelques explications supplémentaires sur les abréviations spécifiques.
Les matériaux de base de la maçonnerie sont répartis dans les groupes suivants :
- Groupe de maçonnerie b : Ancrages métalliques à injection destinés à être utilisés dans la maçonnerie solide (ce groupe comprend également les unités avec des perforations verticales ou des trous de préhension d'une section transversale allant jusqu'à 15 % ou des cavités allant jusqu'à 20 % par rapport au volume de la brique).
- Groupe de maçonnerie c : Ancrages métalliques à injection pour utilisation dans la maçonnerie creuse ou perforée
- Groupe de maçonnerie d : Ancrages d'injection métalliques pour utilisation dans la maçonnerie en béton cellulaire autoclavé
En outre, on distingue les conditions d'utilisation suivantes en ce qui concerne l'installation et l'utilisation :
- Condition d/d : Installation et utilisation dans des constructions soumises à des conditions intérieures sèches,
- Condition w/d : Installation dans des conditions sèches ou humides et utilisation dans des constructions soumises à des conditions sèches et internes,
- Condition w/w : Installation et utilisation dans des structures soumises à des conditions ambiantes sèches ou humides.
Cet ATE couvre une plage de températures pendant l'installation et le durcissement du matériau de liaison dans le matériau de base entre entre 0 °C et 40 °C.
La résistance et le déplacement d'un ancrage chimique ne doivent pas être affectés par les températures du matériau de base à proximité de la surface, dans une plage de températures spécifiée par le fabricant, à savoir :
- Plage de température Ta : - 40 °C à 40 °C (température maximale à court terme 40 °C et température maximale à long terme 24 °C)
- Plage de température Tb : - 40 °C à 80 °C (température maximale à court terme 80 °C et température maximale à long terme 50 °C)
- Plage de température Tc : sur demande du fabricant de - 40 °C à T1 (maximum à court terme : T1 > 40 °C et maximum à long terme : 0,6 T1 à 1,0 T1)