Characteristic Resistance vs. Design Resistance vs. Recommended Loads?

Posté par Hilti Belux Engineering Teamover 4 years ago
Characteristic Resistance vs. Design Resistance vs. Recommended Loads?

La fiche technique des ancrages chimiques et mécaniques contient toujours 3 tableaux avec les forces : Characteristic Resistance, Design Resistance and Recommended Loads? Quelle est la différence et quel tableau faut-il utiliser ?

ancrage chimique,ancrage mechanique,Characteristic Resistance,Design Resistance,Recommended Loads

1 Réponse
Posté par Hilti Belux Engineering Teamover 4 years ago
Vérifié par Hilti

La résistance caractéristique (characteristic resistance) indiquée dans les tableaux est la valeur de rupture de 5 % obtenue à partir des résultats d'essai dans des conditions d'essai standard. Un facteur de sécurité global prend en compte toutes les conditions ambiantes et d'application pour le fonctionnement et la résistance, ce qui permet d'obtenir une charge recommandée. Ceci est basé sur une probabilité de 90% (niveau de confiance) que 95% des ancrages dépassent la résistance caractéristique.

La résistance de calcul (design resistance) est la résistance caractéristique divisée par le facteur de sécurité partiel du matériau (généralement 1,5 pour le mode de défaillance du béton). Lorsque cette valeur est utilisée, une comparaison doit être faite avec les charges pondérées ou les charges de conception. Cette approche peut être utilisée lorsqu'un facteur de sécurité global n'est pas requis dans la conception, typiquement pour les travaux temporaires et les travaux de génie civil.

La charge recommandée (recommended load) est la résistance de conception divisée par un facteur de sécurité global de 1,4. C'est la charge qu'il est "recommandé" d'utiliser dans la plupart des cas.